在一A级高层办公楼工程施工中,我首次遇到给客梯配电箱供电时,一路由300A的断路器供电,另一路由100A的断路器供电(此回路引自柴油发电机),据接触过此类供电的工程师解释说正常情况下,由300A的断路器供电,紧急状况时由100A的断路器一台一台地迫降电梯,电梯不同时运行.众所周知,客梯配电箱为末端自切配电箱,应为双电源供电,请教各位高手,上述供电方法是否合理?是否两路电源均应由300A的短路器供电?
注:客梯配电箱为3台电梯供电
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jjw898
沙发
我想楼主可能把意思理解错了,你所说的紧急情况应该是针对消防而言的吧?我考虑的是,你就那么三台电梯,应该有一台是属于消防电梯,既然你说是A级写字楼的话,你可以把三台电梯全部改为双电源,只是增加一个200A的双电源互投箱而已.容量也不过只是增加几十安,你还可以省下那两个配电箱呢,何乐而不为呢?像你所说的一台一台的迫降,还真的没听说过呢.
2005-02-22 20:01:22
赞同0
-
delinl
板凳
只是不明白怎么样实现紧急情况下电梯一台台迫降?
2005-02-22 19:22:22
赞同0
加载更多回复 举报
本人现在在一座甲级写字楼工作,客梯有一十九台,消防梯有三台,楼主有什么不明白的可以来电咨询!
谢谢!
回复 举报