土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家来说说复叠机组

大家来说说复叠机组

发布于:2008-03-17 07:56:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
复叠机组低温机排气温度比较低 是怎么回事,怎么样才可以把低温机的排气温度提高点?

现在低温机的排气温度只有50多度。蒸发温度是-80℃冷凝温度是-35℃。回气过热是30~40℃

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jilx
    jilx 沙发
    复叠式制冷是两种制冷剂在两个制冷循环系统。前一组冷却后一组,后一组冷却被冷却物。

    [ 本帖最后由 jilx 于 2008-9-15 20:44 编辑 ]
    2008-09-15 20:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    排气温度是偏低了
    原因可能是
    1.蒸发器负荷小;
    2.前级压缩机大,后级小;或R23机泄露
    2008-09-15 00:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多