在中央空调和工业生产工艺降温中,水冷冷水机组使用比较普遍。这种机组由压缩机、卧式壳管式冷凝器、热力膨胀阀、卧式壳管式蒸发器及必要辅件组成一体。结构紧凑,操作控制方便,安装调试简单,在市场上受到欢迎。
风冷冷水机组因不需要循环水系统,在户式中央空调和小型商用制冷系统中使用普遍,由于使用风冷冷凝器,其制冷剂充注量控制与水冷冷凝器有区别,就是在充注过程中要 摸散热器翅片温度,在夏天 ,工作过程中散热翅片全部面积应发热:
冰箱制冷剂充注量应该满足下列条件:
a、冰箱能自动停机;
b、工作过程冷冻室和冷藏室蒸发器能结满霜;
c、箱外压缩机回气管只结露不结霜。
下面我们来看看制冷剂充注量不对,对制冷系统产生的故障,以及如何分析。
制冷系统制冷剂充注量不足反映出的参数特征是:
1、蒸发器结霜或者结露不满;
2、压缩机吸、排气压力下降;
3、吸气温度偏高;
4、压缩机电机工作电流下降;
5、压缩机运行声音变低。
直接结果是机组制冷效率下降,达不到预期制冷效果。
制冷剂充注量不足并不难判断,值得注意的是供液管路堵塞(过滤网、毛细管等)膨胀阀调节太小也会造成蒸发器结霜或结露不满,机组制冷效果下降,这个时候即使制冷剂过量,蒸发器仍然结霜或结露不满,吸气压力低。这就需要综合分析,找他们的不同特征。
堵塞另有其表现 ,一般堵点是出现在通路细密环节,也就是通径小的地方,如干燥过滤器和膨胀阀的过滤网,毛细管等。这些都是制冷系统的高压部分,正常情况下是常温的, 如果堵塞了,那么堵点后就会变低温了,现象是堵点后结露或结霜。如果通路不堵,应该是节流器后面开始结露或者结霜。
初学者常把堵塞当制冷剂不足来处理,不断的充注制冷剂,不但蒸发器始终结霜或结露不满,还会出现制冷剂过量的故障特征。
制冷剂充注过量在蒸发器和冷凝器上 都有特征表现 ,如果节流器(毛细管、节流阀)不能完全自动调节,那么供液过量后蒸发不完的液体会回到压缩机上来, 使压缩机外壳结霜或结露 。
如果节流器能完全自动调节,或者人为调小膨胀阀的供液量,那么压缩机回气管结霜或结露正常,多余的制冷剂液体会储存在高压部分,对于没有高压储液器的系统,多余的液体制冷剂就储存在冷凝器中。这时候 表现的特征是冷凝压力升高,蒸发压力蒸发温度也升高,制冷效率下降,降温速度慢,机组工作电流升高,机组工作声音变得沉闷。
当然,如果制冷系统内有大量空气,也会出现这种特征,但它们有其他的特征区别,那就是 制冷剂过量时,对于风冷冷凝器,散热翅片上部发热,下部因储存液体发凉 ; 对于水冷冷凝器(卧式壳管式),壳管高度方向上部发热面积小,而下部因储存过多液体制冷剂发凉面积多。 系统有空气但制冷剂量正常就没有这个特征。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
工业冷水机这四个常见问题,你能解决吗?一、漏水(首先确定漏水的位置) 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏) 解决方法:不换轴封,直接换泵 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久) 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水) 解决方法:更换球阀、分流器 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳原理,原因,现象,后果等都说明得很清楚,谢谢提供分享。
回复 举报