求教大神~~
我手里现在做的一个丙类厂房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和厂房距离小于50m。
如果选择额定流量30L/s,额定工作压力0.9MPa,最大工作压力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那这个设计工作压力应该怎么确定呢?我原先理解的设计工作压力就是满足最不利点灭火设施的工作压力,但是没有规范明确规定消防炮的工作压力。比如消火栓,规范有明确规定,其栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱13m;喷淋喷头最不利点处工作压力不低于0.05MPa。而自动消防炮灭火系统技术规程 [附条文说明] CECS245:2008中4.2.5条只规定了消防炮的额定工作压力、额定流量和额定射程,这个额定工作压力是相当于消火栓栓口动压0.35MPa的规定吗?
如果是,那水炮设计工作压力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,那就我自己选择一个设计工作压力,比如0.625MPa,那么按照公式计算得出,额定流量30L/s,额定工作压力0.9MPa,射程≥60m的水炮的设计工作流量就成了25L/s,设计射程为50m,那么水泵压力就选择0.625 0.15=0.775MPa,厂房内只设置两门水炮,这样对吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
高层建筑消防给水系统中常见问题有哪些?一、高层建筑消防给水系统中存在的常见问题 1、消防水池设计问题 在当前大部分高层建筑中,在消防水池设计上存在一些问题。例如消防水池容量偏小,导致该现象出现的主要原因在于设计工作人员对高层建筑火灾延续时间、室内消防栓用水量等选择不当,部分老工程经过改造后,新添加自动喷淋系统,而水池容量没有因此得到调整。 2、水箱高度问题 设置高位消防水箱的目的在于储存用于初期火灾处理的用水,能够有效减少消防水泵开启后充满管道消耗的时间,对扑灭火灾有着重要意义。结合当前我国实施的高层建筑设计防火规范要求,对于采取临时高压给水系统的高层建筑,需要设置高位消防水箱以及消防水泵,从而确保在火灾发生过程中,能够及时将火灾扑灭,保证消防用水量充足。但是在实际中,即便部分高层建筑设有高位水箱,建筑物最上两层仍然无法满足消防所需用水要求,需要安装消防增压稳压装置,以保证消防用水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
回复 举报