土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最近设计中遇到的问题

最近设计中遇到的问题

发布于:2008-03-17 00:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在选择设计一个钢结构厂房时,总配电箱的计算电流为:60A,我选的电表是DT862-4-20(80),这是三相四线有功电度表,还有一种是三相三线有功电表,这两种有什么区别吗?应试选哪一种?

2、SC管与JDG管的区别,以前还注意过这个问题,全部用的SC的。SC是镀锌焊接钢管,管与管之间是怎样连接的;JDG是紧定式钢管。还有我到一个工地,图纸上明明的是SC管,可工人管与管之间的连接就是:用一个接头套要连接的两个管子上,拧紧螺丝就行了,这就不是所谓的JFG吗?有点晕,二者有点分不出来。

3、一类建筑:普通线路用ZR-BV;消防线路用NH-BV。二类建筑:普通线路用BV;消防线路用ZR-BV。这些规定在哪个规范上能找到?

4、天正7.5的问题:最近刚安了7.5,发现单独的打开一个图层,全选中,然后打开所有图层,选中的图层就选不中了,以前天正7是可以用。是7。5没有这个功能,还是设置有问题?

5、配电箱接地母线(与总等电位箱相边)规格有要求吗?有的话哪个规范上有啊?

6、卫行间局部等电位是否与柱内主筋相边?

7、最近去图纸会审,监理提出来:风机盘管到控制开关应试预留两根管,原因是电源线由施工主穿线,控制线由厂家来负责,施工的时间不一样,应预留两根,大家在设计时,是怎么处理的.感觉有这个必要吗?

8、我们办公的楼,是一个房地产开发的,有很多单位,每个房间是空调是中央空调,我看到图纸上在楼顶上一组室外风机有四台,带了一层的大约是二分之一的风机盘管,电气上设计上只在一组室外风机上设了一个总的电能表,哪它各户是怎样样计量的?谁做过这方面的工程?你们是怎么处理的?

9、住宅楼需要系统数的选择大家是参考什么书籍?我用的是<常用建筑电气数据手册>感觉上边选择的是否有点大?大家的意见呢?

10、导线的截流量一般选择为断路器额定电流的多少倍?

11、除去火灾报警系统外的各弱电系统线路均敷设在同一竖直的电费桥架内,各个子系统间还加隔离板隔离吗?

12、一个地下车库用了一个三个区域报警控制器,这些区域报警之间是怎样是连接的?区域报警控制器与集中报警控制器在物理上有什么有区别吗?我认在物理上是没有区别的,只是带点多少的问题?

13、应急照明有规范要求‘发生火灾时要有自动点亮的措施’大家是怎样处理的?

应就些问题,请大家积极发言,参加讨论,谢谢///////

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发
    1、在选择设计一个钢结构厂房时,总配电箱的计算电流为:60A,我选的电表是DT862-4-20(80),这是三相四线有功电度表,还有一种是三相三线有功电表,这两种有什么区别吗?应试选哪一种?

    没碰到过,不知道,我选的话,三相三吧。



    2、SC管与JDG管的区别,以前还注意过这个问题,全部用的SC的。SC是镀锌焊接钢管,管与管之间是怎样连接的;JDG是紧定式钢管。还有我到一个工地,图纸上明明的是SC管,可工人管与管之间的连接就是:用一个接头套要连接的两个管子上,拧紧螺丝就行了,这就不是所谓的JFG吗?有点晕,二者有点分不出来。

    对普通照明线路JDG也蛮好

    3、一类建筑:普通线路用ZR-BV;消防线路用NH-BV。二类建筑:普通线路用BV;消防线路用ZR-BV。这些规定在哪个规范上能找到?

    楼主的观点有偏差。民规13.10.4条有规定。不是按几类建筑,而是按火灾报警等级分的。


    4、天正7.5的问题:最近刚安了7.5,发现单独的打开一个图层,全选中,然后打开所有图层,选中的图层就选不中了,以前天正7是可以用。是7。5没有这个功能,还是设置有问题?

    的确这样,使用反而不方便了。

不过很难预计开发商的变化。

    9、住宅楼需要系统数的选择大家是参考什么书籍?我用的是<常用建筑电气数据手册>感觉上边选择的是否有点大?大家的意见呢?

    参考设计手册。
    除了需要系数,同时系数可以大做文章,调到0.8,0.85吧。0.75也行的。有奇效。

    10、导线的截流量一般选择为断路器额定电流的多少倍?

    一般≥就行。看敷设环境了。

    11、除去火灾报警系统外的各弱电系统线路均敷设在同一竖直的电费桥架内,各个子系统间还加隔离板隔离吗?

    规范这么要求,实际施工几乎没有加隔板的。类别多了一个线槽隔板2、3个,没这么做的。
    安防线路民规14.8.1条“宜”与其他线路分类加隔板
    广播线路也要小心


    12、一个地下车库用了一个三个区域报警控制器,这些区域报警之间是怎样是连接的?区域报警控制器与集中报警控制器在物理上有什么有区别吗?我认在物理上是没有区别的,只是带点多少的问题?

    连接路径长了可能光纤
    肯定有一些区别。


    13、应急照明有规范要求‘发生火灾时要有自动点亮的措施’大家是怎样处理的?

    自带蓄电池。
    2011-05-10 08:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • dcl1979
    dcl1979 板凳
    同样的疑问,最近感觉审图越来越严格了。
    2011-05-10 08:06:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线电度表问题

100安三相四线电度表 实际电流15千瓦左右 ,ABC三相为16平方铝线 , 表下零线N为2.5平方铜线,零线总长为25米其中有10米为四平方铝线,这样的接线,电度表会跑慢吗?

回帖成功

经验值 +10