防排烟系统分为防烟系统和排烟系统,防烟系统又分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然防烟设施,排烟系统分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。机械加压送风的防烟设施,当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀,余压值超过规定时或用旁通管。加压送风口的设置应符合下列规定:除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设1个常开式百叶送风口;前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;送风口的风速动风网不宜大于7m/s。
排烟风机与加压送风机的不同在于:排烟风机应保证在280℃的风机环境条件下能连续工作不少于30分钟。排烟管道采用不燃材料制作,常用的排烟管道应采取隔热防火管道措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟口安装在机械排烟系统的风管(风道)侧壁上作为烟气吸入口,平时呈关闭状态并满足允许漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用,外加带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。
固定式挡烟垂壁可采用隔墙、楼板下不小于500mm 的梁或吊顶下凸出不小于 500mm的不燃烧体;活动式挡烟垂壁本体采用不燃烧体制作,平时隐藏于吊顶内或卷缩在装置内,当其所在部位温度升高,或消防控制中心发出火警信号或直接接收烟感信号后,置于吊顶上方的挡烟垂壁迅速垂落至设定高度,限制烟气流动以形成“储烟仓”,便于排烟系统将高温烟气迅速排出室外。发生火灾时,在消防控制中心发出火警信号或直接接受烟感信号后开启,同时具有自动和手动开启功能。
风管需要抽查10%,且不得少于5件;有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。排烟防火阀、送风口、防烟阀、排烟阀或排烟口等按种类、批抽查10%,且不得少于2个;防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置按种类、批抽查10%,且不得少于1个;防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
21个风管质量通病分析通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风 (1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发