土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通丨供热小知识

暖通丨供热小知识

发布于:2021-09-27 11:07:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

来源:网络,侵删!

地热或暖气不通(不热)原因及解决方法

1、室内供热管道控制阀(阀门)未开

图片


图片


处理办法:请将控制阀(阀门)打开,阀门与水管呈现平行状态是开启状态,阀门与水管呈十字是关闭状态

2、分水器过滤网堵塞

处理办法:(有些住宅使用了分水器上或管道井供水管上安装有“过滤网”,也叫“除污器、过滤器”,用来过滤管道中的泥沙杂质)。操作办法为,先把进、回水控制阀门关闭, 分水器上、下多个小阀门全部关闭,打开排气阀几秒钟后不流水可进行操作(长时间流水证明控制阀未关严请不要继续操作),用活口扳手打开过滤网螺丝,清洗里面的过滤网,重新安装即可,也可以找专业的人员进行清洗。

3、进水管道热,回水管道不热

处理办法:请将分水器进行排气。地热管内有空气,导致热水不能进入回路里循环。一般分水器都会有排气阀,作用是排气。打开分水器上的放气阀放气,直至放出热水。例如您家是5路分水器,要先把回水控制阀关闭,再依次关掉4路(只能一路一路操作,每次只能有一路是开的),打开回水排气阀,将其中一路进行放水,到只出水不出气为止,依次类推,再正常把回水控制阀打开,听有没有水流动的声音,观察一会摸一下回水管是不是热了。

图片

4、回路不匀(也就是流速流量不平衡)

处理办法:用分水器上的小阀门来调节一下各回路的循环,使其各路都能均匀循环,达到理想的供暖效果,如果不是差别太大那就建议不要动。(一般自己改装改造过的家庭由于改造的不专业,多半会存在管道长度距离过长或过短的情况,供暖时很容易出现各支路水力不平衡的情况。比如,卫生间距离分水器近管道短,分支管又在分水器第一路,很容易形成短路循环,造成分水器末端暖气温度低。)

5、暖气管常年未清洗

处理办法:如果以前供暖效果正常的,后来逐年出现地暖不热的情况。(以上4项原因都排除了)这就有可能是居住时间久了,暖气水管在使用后会产生杂质、黏泥、水垢或沉淀物等,经过几年的长时间附着在水管路内壁上,如得不到及时清洗及养护,就会造成暖气管内径逐渐变窄、变细,水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果。这样就要清洗一下地暖水管了。

图片

图片


6、如果您发现邻居家安装了放水阀、循环泵,这也是导致您家中不热原因,可以及时向供热公司、集中供热燃气管理办公室等机构反映情况,造成严重影响的或损失的,也可以向当地公安或相关执法机构报案处理,以维护您的合法权益。

图片

图片

温馨提示:

1、如果您的房屋要对外出租,为了避免租客逃费骗租的情况发生,给房主造成不必要的麻烦和经济损失,建议房主将采暖费统一合并在租金中,由房主向热力公司结缴采暖费。

2、一旦家中发生漏水,首先应关闭楼道或室内暖气管道上的供水和回水阀门,然后再拨打报修电话报修。平时应注意学习供热采暖、用水、用电、用气安全常识,避免在发生突发事件时产生慌乱。

3、供热初期供热温度不平衡属于正常现象,一般一周左右可趋于正常。用户发现暖气有不热现象时,应首先检查阀门是否完全打开,其次检查暖气排气嘴排空暖气中的气堵,最后请维修人员检查是否有泥沙堵塞过滤网或暖气管道。

4、房屋开发建设单位或施工单位对用户室内采暖设施的保修期通常不少于5年,入网采暖第一年必须通热试水,第二年采暖期不用热的用户,可以办理报停。室内采暖设施产权属用户自有,因此,用户应注意检查和保养。

5、因避免安全事故,所以我省及我市供热管理规定中,均明确禁止用户在室内安装自来水换热装置,不允许用户私自改造室内暖气设计。因私自加装换热装置或者私自改装暖气原设计造成安全事故、影响供热运行或室温不达标等情况的,违规用户须承担全部责任。

6、热费应于10月1日前预交,居民热用户七月、八月、九月预交全额热费分别享受全额热费3%、2%、1%的预交优惠,逾期缴纳将收取违约金。

新.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水采暖系统产生气塞的原因及解决办法

热水采暖系统形成气塞的首要条件是有空气进入系统,其次是这些气体不能及时排出,随着时间的推移,气体越积越多就会形成气塞,阻断水循环流动。 一、空气进入系统的主要途径 空气进入系统的主要途径是补水携带和不严密处渗入。由于部分地区热水采暖系统运行时供水温度较低,故汽化问题在此不予考虑。 01 采暖系统补水 系统补水温度低,空气溶解度大,随着温度升高,溶解度逐渐减小,多余空气就会分离出来。数据显示,在大气压力下,当水温为5℃时,水中的含气量大于30mg/kg;当水温为95℃时,水中的含气量大约只有3mg/kg。

回帖成功

经验值 +10