正在加载...
请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。
问题:1、该如何划分防烟分区?
2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(3 )
自然排烟的话。挡烟垂壁底部距离商铺吊顶不小于3000*20%=600mm。机械排烟的话挡烟垂壁就是500mm。这是要保证商铺下面的储烟仓足够厚度。
优先自然排烟。控制长边长度,直接中间设挡烟垂壁,分两个防烟分区就可以了吧,毕竟不是隔断房间,很多农贸市场还是格栅吊顶。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
自然排烟的话。挡烟垂壁底部距离商铺吊顶不小于3000*20%=600mm。机械排烟的话挡烟垂壁就是500mm。这是要保证商铺下面的储烟仓足够厚度。
优先自然排烟。控制长边长度,直接中间设挡烟垂壁,分两个防烟分区就可以了吧,毕竟不是隔断房间,很多农贸市场还是格栅吊顶。