注册消防工程师考试中有时会涉及消防设施的增压设施(稳压泵和增压泵)等内容,虽然他们一奶同胞,但他们各有特色;今天小编整理了关于这两兄弟的各自特点,大家要仔细区分哦。
一、概念区分
1. 稳压泵和增压泵,都是增压设施一种。
2. 稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
3. 增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。
4. 区别
1) 稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时。
2) 增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。
二、工作原理区分
1) 当消防管网的(喷淋、消火栓)压力降到稳压泵启泵压力P1时,稳压泵启动,达到稳压泵停泵压力P2时,稳压泵停止。
2) 当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
三、稳压泵
1. 设计压力
1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。
3) 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
解读:
系统设置稳压泵时最不利处静压大于0.15MPa
2. 设计流量
1) 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
2) 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
3) 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
解读:
1) 重点注意管网泄漏量。
2) 无泄漏量时,比较1L/s与消防给水设计流量×(1%~3%),取较大值。
3. 其他要求
《水规》
5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;
2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
解读:
1) 类型:单吸离心泵,主要材质不锈钢(不易生锈)。
2) 启泵次数≤15次/h,约每4分钟一次;气压水罐容积≥150L。
3) 设备用泵
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
自动喷水灭火系统的分类、组成与工作原理01.系统分类与组成 02.系统工作原理 1.湿式系统 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 图1 湿式系统工作流程图 图2.a 湿式报警阀伺应状态 图2.b湿式报警阀工作状态 2.干式系统 火灾时温度上升,闭式喷头爆破,加速器动作排气,水流指示器动作反馈信号至报警控制器,同时,由于阀后压力下降,干式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发