屋顶的排风机控制箱含DDC控制器与相关自控设备,变频器与配电放置于强电的配电箱中,请问排风控制箱是否加装浪涌保护器,以及理由?

image.png

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(3 )

  • kongxiangrui

    屋顶需要设置SPD1

    2022-02-10 10:07:10 来自 PC 评论 举报
  • ll19.07-

    室外配电箱应该加SPD。

    如果室外走桥架或穿钢管加二级spd就可以了。

    弱点要加信号spd。