土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管安装时存在的问题及思考

地暖管安装时存在的问题及思考

发布于:2021-09-23 14:35:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

01 加热管固定间距



《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第5.4.7条规定:加热管供冷管直管段固定点间距宜为500mm~700mm,弯头管段固定点间距宜为200mm~300mm。图1所示加热管塑料U型卡钉的固定距离非常近,有的距离甚至不足100mm,且相互叠加在一起。


图片
图1 加热管固定间距不符合现行规范


图片
图2 施工不符合现行规范


图片
3 加热管及固定间距正确铺装示例一

图片
图4 加热管及固定间距正确铺装示例二

与图3、图4相比,并与施工方沟通得知:在绝热层聚苯保温板容重的选择低于20kg/㎡,且反射层与聚苯保温板没有很好粘贴的情况下,就会出现U型卡钉距离近的现象;但是当聚苯保温板容重选择等于或大于20kg/㎡,U型卡钉固定加热管时有一种反弹力,由于反弹力与聚苯保温板的强度会互相抵消,U型卡钉就会稳定地固定加热管,避免出现以上现象。


从图3、图4可以看出,正确的铺装施工不仅符合技术规程,还节省了大量U型卡钉。由此,不符合规范的施工安装不但不能节省费用,还将在其他方面增加材料费和施工费,得不偿失。


在施工不符合现行规范的图2中也不难看出,加热管铺装角度的选择都是90°直角,这在技术规程中是不允许的。《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第5.4.3条表明,加热供冷管及输配管弯曲敷设时应符合下列规定:


1、圆弧的顶部应用管卡进行固定。

2、塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8倍,铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的6倍,铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍。

3、最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍。



从以上技术规程中可以看到,加热管的安装有很多注意事项,不容许90°直角弯出现,以免增加系统阻力。技术规程同时也提醒地暖施工者:塑料管弯曲半径是否满足8倍管道外径就可以,为什么还规定最大弯曲半径是11倍?


图片

图5 最大弯曲半径大于管道外径11倍

(不合格)


图5中加热管铺装最大弯曲半径大于管道外径的11倍,也是件不合格的施工作品。《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第5.4.4条规定:


1、混凝土填充式供暖地面距离墙面最近的加热管与墙面间距宜为100mm。

2、每个环路加热管总长度与设计图纸的误差不应大于8%。


加热管铺装弯曲半径不小于管道外径8倍的规定与增加系统阻力有关,而加热管铺装最大弯曲半径不大于管道外径11倍的规定,是为了确保每环设计所标的长度。


虽然加热管铺装的最大弯曲半径越大,可减少地暖系统水阻,但同时也减少了加热管总长度,一旦加热管总长度不能满足设计所标长度,散热量将减少,室内温度就达不到设计预期。


因此,为确保加热管总长度敷设时达到室内每环设计所标长度,确定了塑料管弯曲半径不小于管道外径的8倍,最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍。


与此同时,每个环路加热管总长度与设计图纸误差不应大于8%的要求,也避免了地暖人工铺装造成敷设长度不准的难点,从而成为多个投诉案例判决的根本依据。



02 地暖加热管穿越承重墙注意事项



1、地暖加热管固定禁止使用钢制卡钉


图片
图6 地暖加热管固定使用钢制卡钉
(不合格)


通过图6可知,其加热管固定采用的是钢制卡钉,这种现象决不允许存在。


首先谈谈采用钢制卡钉对加热管的危害。


众所周知,地暖加热管在填充层内受热膨胀,而绑扎的钢制卡钉不会受热膨胀,当加热管受热膨胀时钢制卡钉随膨胀挨紧加热管,或致使钢制卡钉刺进加热管,或导致加热管壁由厚变薄,使用寿命缩短。因此,地暖加热管固定禁止使用钢制卡钉。


2、地暖加热管穿越承重墙注意事项

图片

图7 地暖加热管穿越承重墙未采取预埋套管措施


如图7所示,当地暖加热管穿越承重墙未采取预埋套管措施时,造成承重墙下沉,同时承重墙重力将直接压在地暖加热管上,使得加热管无法承受承重墙重力,致使加热管受损不能工作。


图片

图8 地暖加热管穿越承重墙未设置预埋套管


如图8所示,地暖加热管穿越承重墙时未设置预埋套管。《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第5.4.8条规定:加热供冷管或输配管穿墙时应设硬质套管。

图片

图9 加热管在分集水器下部穿越房间内墙


又如图9所示,《地面辐射供暖系统施工安装》12K404国家建筑标准设计图集修编后第27页规定了分集水器安装在一个房间,而加热管在分集水器下部穿越另一个房间内墙,在内墙开洞、在内墙两侧预埋套管,以及在分集水器下部预理弯管卡等全套的施工方法。希望广大施工者操作加热管在分集水器下部穿越另一个房间的内墙时可作以借鉴。


综上,一方面随着地暖的推广应用,其工程质量正逐步受到关注;另一方面,地暖施工安装过程中,确实存在一些问题有待预防控制和解决,地暖工程的设计、施工质量也有待进一步提升。


03 其他影响地暖施工质量的问题



近几年随着越来越多的精装修商品房设置地暖,地暖生产及安装厂家如雨后春笋般成立,但现阶段不少厂家还不成熟,产品供应存在较多问题,对地暖系统质量造成了直接影响。


一是施工准备工作不充分,对现场施工缺乏科学的质量管控计划、关键工序施工方案等。施工人员对地暖施工过程中的关键部位、关键工序关注度少,导致管路的定位准确度不高,节点构造措施不完善,对施工质量产生了不良影响。


例如,将保温板直接放在不平整的基层上,施工时就会使保温板凹凸不平以及地暖管翘曲,导致混凝土保护层空鼓;地暖管铺设时,未按规范和设计要求的间距进行施工,使得地暖管变形或翘起;养护的方法不当、天数不够以及养护期间提前踩踏等。


二是地暖施工单位与其他单位的管理协调工作不到位。


例如,地暖施工方与总包单位、监理单位就工程验收协调不充分,致使分包工作质量受到影响,对施工质量造成了影响;又或是地暖施工单位对自己的劳务人员管理不到位,导致施工质量达不到设计要求。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

缓冲水箱的容积计算方法

缓冲水箱在系统中起着减压和保护主机的作用,避免机组频繁启停。因此在空气源热泵采暖系统中,缓冲水箱的选型匹配就显得十分重要。本文就缓冲水箱的选型给出一套计算依据。 一、缓冲水箱的功能 缓冲水箱具有缓冲、储存、高效除霜、自动排气、清洁、多能源互补等功能。在安装缓冲水箱的系统中,热泵加热的水储存在水箱内,通过感温探头控制系统启停,减少机组的工作负荷及开启频率,以延长机组寿命并满足不同时段的供热需求;而在冬季除霜时,因水箱内已有一定温度,可短时间内完成化霜工作,同时避免了因为主机除霜造成的室内温度波动,对于稳定系统终端,效果明显;缓冲水箱同时可以释放冷冻水的运行压力,可避免系统启动压力保护,使机组频繁启停导致末端忽冷忽热。

回帖成功

经验值 +10