(1)某水厂基础数据
1)某水厂设计规模为 6.2 万 m3 /d;
2)聚合氯化铝投加量 3mg/L(夏季),1.8(冬季);
3)设计原水浊度 30NTU(NTU 与SS 之比按1:2.2 计),SS为66 mg/L,考虑夏季投加药量为3mg/L,每天的绝干污泥固体产量为4278kg/d);
4)沉淀池排泥共设两组排泥桁车和 40 个排泥阀,单组排泥桁车排泥量为60m3 /d,排泥阀(DN150)排泥量为 160 m3 /d,每天排一次,每次排泥时间 1min。排泥浓度约为15300 mg/L,即含水率为98.47%;
5)滤池分为五组,冲洗周期 24h(夏季)、48h(冬季),第一阶段:气+水冲(15m 3 /min)时间3min;第二阶段水冲(15 m 3 /min)6min,配置2台潜水泵。冲洗废水含SS约为300 mg/L,计算结果为675 m3/d,反冲洗水量一般为设计水量的1.5%~2.0%,所以在此取较小值900 m3/d。
(2)某水厂设计规模
1)滤池冲洗水,设计规模为900 m3/d,即平均每小时37.5 m3/h。
2) 沉淀污泥设计规模为280 m 3 /d,浓度约为15300 mg/L,含水率为98.47%。