主体与装饰同步穿插施工 ,即在建筑主体结构施工过程中,施工层以下各个楼层的门窗、保温、涂料及栏杆等装饰工序随主体结构同步施工,各施工工序独立互不干扰,从而实现立体作业,达到了缩短整体施工工期,提高整体施工效率的目的。能否通过组织同步穿插施工,合理提高建造效率、缩短工期,也是考验了项目部的施工管理水平。
实例分享中建四局六公司在万科项目中,主体与装饰的同步穿插施工,本工程通过施工深化和设计图纸结合的工序优化,针对不同专业的各个施工工序编制详细的施工进度计划和专项施工方案,依托铝合金模板与附着式整体升降脚手架,在主体结构施工过程中,施工层以下各个楼层插入门窗、保温、涂料及栏杆等施工工序。各工序进度随爬架爬升进度进行,将所有工作面集中在爬架覆盖楼层面,从而实现立体作业。主体结构封顶后1~2个月内完成上述工序施工,提高工效,缩短工期。
(1)施工深化与设计图纸结合的工序优化,是住宅工程地上部分各专业同步施工顺利开展的前提条件之一。
(2)所有工作面集中在爬架覆盖楼层面,各楼层的施工工序独立,各工序之间互不干扰。
(3)空间立体同步施工,大幅提升整体施工效率,缩短总体施工工期。
(4)分阶段验收,为各专业同步施工提前创造有利条件。
(5)各专业各工序成品质量保障度高,为单位工程验收创造有利条件。
工艺流程的实例分享
第 N 层
钢筋混凝土结构施工
第 N 层为钢筋混凝土结构层施工层,包括墙柱钢筋的板扎、墙柱配模、顶撑支设、梁板配模、梁板钢筋的板扎,在施工过程中要符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204。
墙柱钢筋绑扎
墙柱模板支设
第 N-1 层
拆模、结构修补、外墙修补、窗框安装
第 N-1 层同时进行的工序为拆模与结构修补。工程中使用早拆模体系能够在楼盖的强度尚未达到施工规范规定的拆模强度时将楼板与梁低模板提早拆模,以加速模板周转。拆模后对螺杆洞进行封堵同时对一些边角不平整的地方进行修补。
模板拆除
在第 N-1 层室内进行修补的同时,外墙也进行修补处理,对外墙体一些不平整的地方使用磨光机磨平处理。窗框安装要注意安装前校核混凝土窗洞尺寸,再根据水平及竖向中心点确定窗框位置,采用射钉固定。
窗框安装
第 N-2 层
层间止水、排水立管安装、窗塞缝、打发泡剂
第 N-2 层做层间止水和排水立管安装,由于有雨水和养护用水从高楼层预留洞口、卫生间、阳台降板洞口、电梯井道、楼梯间中流下,会影响楼下其他分项工程穿插施工及成品保护,故通过此做法来保证穿插施工的进行。
层间止水
第 N-2 层室外给窗框塞缝和打发泡剂,在窗框与墙体缝隙喷注发泡剂以前需剔凿清理窗框四周浮灰,且要对洞口浇水处理,超出框外的发泡剂应压入至低于框面2到5mm,不得切割。
窗塞缝、打发泡剂
外墙螺杆洞封堵
第 N-3 层
顶撑拆除、管道吊洞、外墙保温施工和底涂
第 N-3 层时混凝土强度已经达到了要求可以将顶撑拆除周转到上面混凝土结构施工层继续使用。管道井预留洞口进行吊洞时,一定要把洞口清理干净,在洞口支设模板后一定要浇筑湿润。在用不低于C20混凝土加少量膨胀剂浇灌搅实,灌注后的孔洞宜低于楼板面10到20mm。
第 N-3 层室内操作的同时外墙做保温与涂料,保温施工前要进行基层检察,达到保温材料的要求后才能进行保温施工。保温施工随后进行抗裂砂浆、腻子涂料施工。同一层各项工序可依据单体外立面划分成几个施工面依次流水完成。
保温施工
涂料施工
第 N-4 层
厨房、卫生间反坎放线、给水管安装、栏杆安装
第 N-4 层预先对厨房与卫生间的反坎进行放线。在给水管安装时要注意墙体内、地面下,尽可能少用或者不用连接配件,减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
第 N-4 层的室外进行栏杆安装,在栏杆安装时要注意先对施工场地做基层处理,在安装栏杆的部位不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整。栏杆安装完成后主要是要包裹,进行成品保护。
栏杆安装
第 N-5 层
导墙施工与烟道安装
第 N-5 层进行的是导墙施工与烟道安装,导墙施工详见《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204。在烟道安装前必须对通风烟道进行检查烟道必须在楼板处接缝安装,上下管道之间的接缝用水泥砂素灰做好密封。
导墙
第 N-6 层
砌体施工
第 N-6 层进行砌体施工详见《砌体结构设计规范》GB50007。
砌体施工
第 N-7 层
砌体后塞缝、烟道吊洞
第 N-7 层做砌体后塞缝与烟道吊洞处理,在砌体后塞缝时对后面的缝隙使用微膨胀混凝土塞实并抹平。烟道吊洞前要应检查洞口是否已经修补达到要求,务必要达到要求后方可修补并且吊洞前洞口必须凿毛,洞口周围50公分范围内必须清扫干净并且用清水润湿内壁。
砌体后塞缝
第 N-8 层
电气管道与底盒的预埋安装
第 N-8 层进行电气管道与底盒的预埋安装,电气管道的走向必须严格按照水电管线图进行布置,底盒的安装必须平面垂直,同一室内底盒必须安装在同一水平线上。
电气管道与底盒的预埋安装
第 N-9 层
湿环境水泥砂浆抹灰
第 N-9 层进行湿环境水泥砂浆抹灰,在厨房,卫生间等湿环境下要使用防水的水泥砂浆。
第 N-10 层
室内薄抹灰
第 N-10 层进行室内薄抹灰作业,室内混凝土墙面为免抹灰做法,填充墙采用薄抹灰与混凝土墙面接平。薄抹灰前,在填充墙与混凝土墙交接处需按要求进行加强处理。
室内薄抹灰
第 N-11 层
窗扇安装、地坪施工
第 N-11 层进行外部窗扇安装,窗扇安装时应注意拼装质量,拼头处应平整,不劈棱不窜角,施工时必须严格做好产品保护,及时清除溅落在门窗表面的灰浆。
窗扇的安装
窗扇安装的同时地坪也进行施工,地坪施工主要是消防楼梯的施工,在施工中要注意基层的清理,将表面的灰尘清扫干净并且散水湿润,最后还要压光处理。
第 N-12 层
精装修移交
第 N-12 层进行初装饰完工检查,符合要求后移交精装饰施工。移交工作应在业主、监理、总包及专业分包共同进行,并办理好书面移交记录。
第 N-13 层
地面饰面层施工、客厅卧室吊顶
第 N-13 层正式进行精装修部分,客厅卧室轻钢龙骨的安装间距、连接方式要符合设计要求,要做一些吊顶基层的防水、防火、防腐的处理。厨卫间的墙地砖在施工时要注意留缝不能太小,在铺贴瓷砖前要对墙面先清理,瓷砖铺贴好后要做好对瓷砖的保护。
吊顶
第 N-14 层
室内门套、腻子、涂料
第 N-14 层开始进行门套安装及腻子涂料施工。在进行批腻子和涂料施工时,应注意对门套的保护,防止玷污门套饰面。
室内门套、腻子、涂料
第 N-15 层
户内门、防火门安装
第 N-15 层是安装户内门与室外防火门,室内门的安装要注意轻拿轻放保护门不被剐蹭。室外防火门安装详见《防火门新标准》GB12955。
户内门
第 N-16 层
照明保洁
第 N-16 层开始安装灯具并对房间进行保洁,打扫完毕后对室内进行保护处理,锁门等待交付。
照明
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 486 人订阅
阅读下一篇
UWB室内定位实现位置管控避免危险发生UWB室内定位实现位置管控避免危险发生 随着定位行业的发展,如今我们目睹新一代定位技术的崛起:精准微定位系统。这些系统能够以前所未有的方式实现精准定位。定位技术为什么会有这些发展?因为公众和企业希望以更可靠且更精确的方式定位几乎任何东西,企业对企业 (B2B) 以及消费类零售行业都认识到更可靠且更精确的室内定位系统可带来的附加价值。例如,它可以帮助消费者导航室内场所,增加住宅和商业建筑的智能自动化水平,并且可以帮助企业实时了解运营、资产和员工动态,从而提高企业的运营效率。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳建筑主体结构施工过程中,施工层以下各个楼层的门窗、保温、涂料及栏杆等装饰工序随主体结构同步施工,各施工工序独立互不干扰,从而实现立体作业,达到了缩短整体施工工期,提高整体施工效率的目的。
回复 举报