存在的问题:
一是需选叠压泵和从水箱吸水的加压泵两组泵,后者若按常速泵选择,则成了常速泵或调速泵的串联,由于用水极不均匀,常速泵运行效率很低,且工作不稳定,如按变速泵选,则造价太高,控制复杂,工况复杂。
二是水箱的水质难以保证,当市政供水能稳定地保证叠压供水的要求时,水箱加水泵供水部分将长时间不用,即便加消毒措施也难保证箱内水质符合要求。
因此《建水规》3.3.2A条的第3款规定叠压供水配置低位水箱时:“应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h。”为了解决此问题,加压泵需定时运行一次,水箱还需采取消毒措施。
三是上述复杂的运行工况,除非均由设备供应商负责全程维护管理,否则一般的物业管理或工程部运行管理难以到位。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1339 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳其实可以选择为在市政压力达标的时候采用市政无负压供水,压力低的时候或者停水的时候,自动切换到水箱供水。2套系统并列。
回复 举报