土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 百米高层建筑卫生间排水没有排气管是否可行?
32层住宅楼卫生间排水没有设计排气管道,开发商回应是采用了螺旋消音管道是否可行?当顶部几层排水管水流为满流时,螺旋消音管道是否能真正消除管道内的气流?从而保证不会出现气流阻塞或者出现臭气通过大便器和地漏排出的问题?望行家帮忙解惑,谢谢!

全部回答(3 )

  • 肖信倬

    顶楼共几个卫生间排水共用无专用通气立管,要计算,如果数据可行,可以考虑升顶通气设计。

    2021-09-02 11:44:02 来自 PC 评论 举报
  • ttiger2000

    CHT旋流器单立管排水,在重庆运用很广泛,很成熟、很少有投诉质量问题,有疑问再回答

    2021-09-10 17:23:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10