土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV真空断路器的选型

10KV真空断路器怎么选择短路电流,此开关柜后面带的是变压器10KV/400V 1000KVA,连接电线多少平,综保设置电流多少?

全部回答(2 )

  • 白工

    比较靠谱的做法是向当地电力部门索取该系统处的短路电流,无果,可用天传所的对国内大部分末端系统短路电流的统计,基本在9-11KA 可以选20KA 630断路器。当然用变压器低压侧三相短路短路折算到高压侧也可。也是这个结果。

    2021-09-16 08:40:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。