真空断路器中第二分闸脱扣器起什么作用?
全部回答(1 )
很多情况下需要第二个分闸脱扣器,都知道第一分闸是控制系统用。继电保护和正常操作用。第二分闸线圈一是用于计量欠费分闸。有些电力部门规定用独立操作PT当电源跳进线柜断路器,这时用第二分闸线圈。而是有些低压保护要求连跳高压且控制电源不同,此时可用第二分闸线圈。不知是否全面,请斧正。