土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电站主变运输道路的安全距离校验是如何确定的

请教下 关于110KV户外布置的变电站,在站内运输通道的带电安全距离校验中 的虚框是怎么定义的。图中(4500x5000)是通过什么规范确定的,查询了不少电力规范都没有确定的值。目前仅查询到交通部有个文件关于平板车辆超限运输的规定,有点类似这个虚框。跪求大佬指导出处。

16280758368026073273.png

全部回答(2 )

  • tumux_70293
    变电站主变运输道路的安全距离应根据《变电站封闭式空气绝缘组合电力设备》(GB7674-2008)规范进行确定。该规范指出,主变运输道路的安全距离校验应按照以下步骤进行:1.根据设计速度和车辆类型确定道路使用强度;2.根据电力设备运输车辆宽度及墙体前缘距路中心线距离,确定运输道路最小净宽;3.根据运输道路最小净宽计算出运输道路宽度标准值和高度标准值;4.根据实际情况进行场地立面图绘制,并进行校核。建议在绘图时,需要对主变运输道路进行标注,如标注车辆可通过的宽度、墙外侧面到道路边缘的距离、设备间距等。同时,根据场地所在地区的地形和气象条件等因素,进行合理的评估和判定。需要注意的是,在进行安全距离校验时,应尽可能使主变运输道路与其他建筑物、区域、道路安全距离达到规定标准。
    2023-11-16 17:02:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    变电站主变运输道路的安全距离校验需要参照相关规范进行。例如,《换流站和变电站设计规范》(GB 50183)中有详细规定,主变运输道路的安全距离应该满足道路两侧的影响范围内的建筑物防火间距要求。同时,对于高压电缆和控制缆线路需要保持一定的距离,以免产生电磁干扰。具体的安全距离校验方法,一般需要进行专业计算和分析。建议在进行变电站主变运输道路的设计时,应该严格按照规范的要求进行设计和校验,确保变电站主变运输道路的安全性和可靠性。
    2023-11-16 17:02:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10