土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器前面有些人装普通的dz47-63/4

浪涌保护器前面有些人装普通的dz47-63/4 c63 ,有些人装浪涌保护专用开关1a或3a的。


全部回答(1 )

  • 蔡氏太极拳

    浪涌保护器前面要安装厂家配套的断路器,不然起不了最好的保护。一般厂家的样品图册会表示。

    2021-08-05 08:49:05 来自 PC 评论 举报