土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 商场总功率135千瓦,用多大的电缆合适?
商场的灯,冰箱,空调等等总功率135千瓦,要用多大的电缆?70平方毫米的铜线可以吗?

全部回答(1 )

  • ljs1399

    总功率135千瓦*0.85=114.7.      计算电流

    Pjs=114kw  Idz=225A  S=185平方  L=80m
        弯曲半径 R = 1020 mm   电缆重量 W = 7562kg/km
        计算功率 Pjs = 114kw    计算电流 Ijs = 203.78A
        功率因素 Cos = 0.85  相位: 三相  校正系数: 0.9

        1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方  满足
          计算电压降 U% = 4.753 %  <  线路允许电压降 = 5.00 %
          U% = (0.7018x0.85+0.0820x0.53)x203.78x80x1.732/380*10

        2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方  满足
          Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
          220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x225x7
                   6023.3920 >= 2047.5000
          注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
          185 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 6023.4 A

        3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方  满足
          A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
          260.62 A = 390.00Ax0.9x30.00/40
          B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 
          260.62A/1.1 = 236.93A>225A      如果135是计算功率

     Pjs=135kw  Idz=300A  S=240平方  L=80m 不能满足要求!
        弯曲半径 R = 1140 mm   电缆重量 W = 9836kg/km
        计算功率 Pjs = 135kw    计算电流 Ijs = 241.31A
        功率因素 Cos = 0.85  相位: 三相  校正系数: 0.9

        1:按线路压降选择时,截面 S = 35 平方  满足
          计算电压降 U% = 4.120 %  <  线路允许电压降 = 5.00 %
          U% = (0.5013x0.85+0.0800x0.53)x241.31x80x1.732/380*10

        2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方  满足
          Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
          220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x300x7
                   12271.8952 >= 2730.0000
          注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
          240 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 12271.9 A

        3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方  不满足
          A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
          304.05 A = 455.00Ax0.9x30.00/40
          B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 
          304.05A/1.1 = 276.41A<300A

    2021-07-22 06:55:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10