火规:
3.1.7条文解释说联动总线无耐火要求;
11.2.2条说联动控制线路有耐火要求。
于是问题就是:联动总线和联动控制线,有什么区别?
全部回答(2 )
3.1.7条说的是火灾报警控制器直接控制的设备所用的二总线,
11.2.2条说的是联动控制器上控制的线路。
也就是报警用的线路比如探测器,手报等等ZR就可以了,而风机,防火阀,挡烟垂壁等连接的线路就要NH