大家好,本人结构菜鸟一名,最近碰到一个项目,其中有一部分悬挑板,建筑因为外观原因只能做悬挑板,悬挑出来的长度到轴线是70cm。但是上面要砌20墙,我在设计的时候考虑了墙的荷载,按容重16.4考虑,折算到板上,同时也进行了一些放大。最后按100厚,D10@150。这是计算数据
这几天在网上了解有些人不建议这么做,所以想请教一下网上的各位大神的看法,不知道这样做安全吗,钢筋或者板厚是否需要加大。
全部回答(11 )
没有说不可以。前提是保证悬挑板计算配筋足够,这点挑板还好吧!高层建筑凸窗旁的空调板不都是砌筑墙么?端部注意得设置构造柱,这么算下来,里面大概只能砌筑两皮半普通砖,加气块的话一块都有点紧张。其实最好的做法是直接从柱子侧面挂一块砼板,稍微薄点即可。
墙体变成钢筋混凝土结构就行了,就不是悬挑板的受力形式了。