正在加载...
在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。
在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”
不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2022年08月10日
但我估计肯定施工方肯定不会采用自密性混凝土。自密性混凝土要满足它的特性。它测的是坍落扩展度不是坍落度。
具体查《JGJ283-2012T 自密实混凝土应用技术规程》
关键是你这灌注桩是水下,还是干法施工
水下一般采用导管法,你那个坍落度是对的,灌注的时候导管头是一直埋在混凝土内的,说白了就是混凝土自下而上灌注,不用也无法振捣。
如果是干法灌注,混凝土是从上灌,那就需要分层灌注,分层振捣了。
具体看《JGJ94-2008 建筑桩基技术规范》
监理是个外行,是你没有把关系搞好才会出现这种问题。
按水下混凝土灌注方法即可,这么深的桩下套管施工
主题
回复
粉丝
建筑施工
65.78 万条内容 · 1573 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
