土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱超筋,改了N次无果

土木毕设,多层框架结构,8度设防,底下室层高4500,1-5层3900,最大柱距9600,地震周期折减系数0.7,柱子从600*600取到800*800还是超筋,昨天的YJK模型重新上传了,已删除顶部水箱间层,内外墙厚都改为200,楼板,梁墙恒载已经减小了还是超,优先按框架解决,实在过不了只能加剪力墙,希望各位前辈能够多多指教

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • cof1617803137265

    个人小白感觉:

    1.嵌固端所在层号填0

    2.设计时墙柱活荷载折减

    3抗震等级不应该是一级嘛

    2021-05-03 17:01:03 来自 PC 评论 举报
  • yyz639

    (组合号:30) 节点核芯区截面不满足抗剪要求             《砼规范》11.6.3

    你的这个柱子截面已经够大啦~轴压比富裕也挺大的,节点核心区截面验算不通过,可以根据混凝土规范11.6.3条适当加高边节点处梁的高度,

    2021-05-08 14:41:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10