土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 降标高后梁支座配筋问题

室外地下室降板1700,有1200的覆土荷载,还有消防车荷载,单向板8.8*2.6;建模的时候把室外地下室的梁和板统一降了标高,计算书的次梁支座配筋很大,求助各位大佬要怎么解决16166368548174563700.png16166368613931043751.png???????

全部回答(2 )

  • zyl06321

    次梁两侧点为铰接,这样次梁负筋就可以变小

    2021-03-26 13:51:26 来自 PC 评论 举报
  • czcivilczcivil

    次梁两侧的刚度相差较大 引起  建议把次梁换个方向布置

    2021-08-29 10:20:29 来自 PC 评论 举报