土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 两建筑分批建设,共用一面墙,防火间距如何确定

各位大佬,二期已建设一丁类厂房(二级),后因生产需求,建设三期丙类厂房,两个厂房共用一面墙,如下图;这算是两个独立的厂房吗,防火间距可以引用GB50016中的3.4.1的注2吗?


全部回答(2 )

  • tumux_11846
    根据现行规范,共用墙的两建筑的防火间隔应该满足以下条件:两建筑的等级系数不同且其中至少一个建筑的等级系数大于等于0.5;建筑的高度和面积满足规范所规定的条件;墙体的防火等级和材料要符合规范的要求。具体来说,建筑等级系数低的一侧的墙壁应按照规范要求设置防火隔离带或其他隔离措施,确保该墙体的防火性能符合规范要求。如果两侧的建筑的等级系数相同,则不需要设置防火隔离带。建筑师应该根据具体情况结合规范条文进行设计和施工。
    2023-11-06 15:54:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,同一建筑物外墙与其他建筑物之间的距离,应当满足以下要求:当另一建筑物的高度小于或等于所在建筑物高度的一半时,应当大于等于 6m;当另一建筑物高度大于所在建筑物高度的一半时,应当大于等于另一建筑物高度的 1/3,但不得小于 6m。因此,如果两个建筑物高度相同,则应当设置防火间距不小于6m;如果一个建筑物高度为10m,另一个建筑物高度为5m,则应当设置防火间距不小于7.5m。需要注意的是,当分别建设的建筑物之间共用同一墙面时,需要设置防火间距。
    2023-11-06 15:54:06 来自 PC 评论 举报