正在加载...
最近做的工程,有些疑惑,求各位专家解惑
3层的小公建,现设计室内消火栓水泵与室外消火栓水泵合用,稳压设备放在水泵房内,想问:稳压设备分开设置还是也合用一套?,这个消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要设集水坑了?
全部回答(1 )
稳压泵可以合用一套,如果压力超的话,室外采用减压稳压型消火栓,室内也一样。地漏满足不了消防泵房的排水量,还是需要设置集水坑的。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
稳压泵可以合用一套,如果压力超的话,室外采用减压稳压型消火栓,室内也一样。地漏满足不了消防泵房的排水量,还是需要设置集水坑的。