1:此处连接节点受力复杂,会不会破坏。2:此处连接节点受力复杂,PKPM-SATWE算的清楚吗,有什么软件可以计算没有。3:除了加端柱还有什么处理办法没有。
全部回答(4 )
受力不好。建议1:将剪力墙伸至飘窗外皮,避免两个方向梁均在一字墙端锚固;建议2:右侧L形剪力墙甚至门洞边,减小一字墙剪力墙平面外弯矩;建议3:加厚一字墙的厚度,大于等于250mm。
做适当加强加厚,减小此墙垂直跨度,尽量避免此种布置方式