土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 戊类厂房疏散走道及无窗房间排烟要求

1W平方左右的戊类厂房疏散走道超40m,生产车间为无窗房间,请教各位大佬,按规范要求是否需要设计排烟。

8.5.2??厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

????1??人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

????2??建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;

????3??占地面积大于1000m2的丙类仓库;

????4??高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

8.5.4??地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

如果疏散走道考虑自然排烟的话,排烟窗之间的距离是否按  《 建筑防烟排烟系统技术标准》4.3.2 当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍 考虑

全部回答(2 )

  • 中冶北方张先生

    建筑设计防火规范

    2020-12-11 09:59:11 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    首先,这个戊类厂房内的人员较多或可燃物较多的丙类生产场所是要设置消防排烟设施的。因为,依据GB50016-2014(2018年版)中3.1.2条文,戊类厂房内也可能存在丙类生产场所,甚至会有油漆工段,油漆工段为甲乙类生产场所,应做事故通风且平时排风维持负压。

    其次,长度>40m的疏散走道是否须设置消防排烟设施:题主未提及该戊类厂房的建筑高度,但无论建筑高度多少,长度>40m的疏散走道应设置消防排烟设施。关于疏散走道的定义,可以看我的回答https://bbs.co188.com/thread-10172845-1-1.html

    其三,无窗房间,应按GB50016-2014(2018年版)中8.5.4条文,看是否须设置消防排烟设施。

    最后,关于工业建筑排烟窗距防烟分区最远的点的距离,可依据2019.2.18川消所关于此的回函设计。详见下图

    16200917077428808856.jpg


    2021-05-04 09:28:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。