土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构板的活载跟恒载相反了
刚开始pkpm建模的时候我按照原来的模型做,就把板的恒载数值加在了活载上,活载数值加到了恒载上。这对梁板的配筋影响很大吗?

全部回答(1 )

  • ariellu

    如果是方案阶段,影响应该是可以忽略的。如果是施工图设计阶段,必须要改过了,因为首先他俩的分项系数是不一样的,最终组合出来的设计荷载是不一样的;其次计算地震作用时的重力荷载代表值一般是恒+0.5活,这个对整个结构的地震作用影响较大;再次正常使用阶段的裂缝、挠度采用的准永久组合结果不一样,对结果的影响显而易见。

    2020-11-24 11:52:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。