这个节点部位感觉截面削弱有点大,有效高度减掉了许多,梁柱、墙柱连接部位该处的有效高度应该削弱比较大吧,像这个直接少了两倍的柱子纵筋直径了。为啥一般情况下,这个位置不作为受力最薄弱位置进行验算呢?
全部回答(1 )
会有微小的削弱,不会对结果造成影响