正在加载...
6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,剪力墙端柱超筋,这是什么原因,怎么调整?
全部回答(1 )
增加构件截面、提高混凝土强度等级。
主题
回复
粉丝
砖混结构
10.1 万条内容 · 413 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
增加构件截面、提高混凝土强度等级。