正在加载...
由于风井限制,一防火分区内的无法设置排烟机房,排烟风机可否设置在相邻防火分区排烟机房内,通过风管来解决排烟问题,同时提高排烟风管的耐火极限不小于1.5h。(即排烟跨防火分区解决是否可行)
全部回答(4 )
机械排烟系统水平方向应按每个防火分区独立设置系统,也就是风机、风管、风口均独立设置。两个防火分区之间是有耐火极限3小时的防火墙,虽然竖向排烟系统在管道井也跨越防火分区,但个人认为这里的独立设置应该是独立设置在每个防火分区内
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
机械排烟系统水平方向应按每个防火分区独立设置系统,也就是风机、风管、风口均独立设置。两个防火分区之间是有耐火极限3小时的防火墙,虽然竖向排烟系统在管道井也跨越防火分区,但个人认为这里的独立设置应该是独立设置在每个防火分区内