7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
但是存在一个问题,规范并没有给出动压的计算方法,对于一个消火栓,由于不清楚动压如何计算,也就不知道这个消火栓的动压是多少,那么,我如何确定其是否超压呢?哪位大神可以解答?
全部回答(1 )
可以登录我的小站:www.watersoft.ys168.com,下载消火栓减压计算.xlsx进行计算判断