土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何知道消火栓栓口动压力是不是超压呢?

消水规

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

但是存在一个问题,规范并没有给出动压的计算方法,对于一个消火栓,由于不清楚动压如何计算,也就不知道这个消火栓的动压是多少,那么,我如何确定其是否超压呢?哪位大神可以解答?

全部回答(1 )

  • wzq971539

    16031744591344400615.png

    可以登录我的小站:www.watersoft.ys168.com,下载消火栓减压计算.xlsx进行计算判断

    2020-10-20 14:15:20 来自 PC 评论 举报