现在有个项目10kV总容量9770kVA,主要用于机械生产及加工,电源点是变电站内的10kV出线断路器,从变电站到厂区配电室大约2.3km,如果用两根3x185的三芯电缆并联可以吗,如果不行那要用多大的电缆。
全部回答(4 )
是双电源供电吗?主供电源多少负荷?备供电源多少负荷呢?配电室高压柜是高压联络吗?
10kV这个输送容量两根3×185三芯电缆并联是可行的。我的疑问,这么大容量,设计只有一回线路接入系统吗?
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
是双电源供电吗?主供电源多少负荷?备供电源多少负荷呢?配电室高压柜是高压联络吗?
10kV这个输送容量两根3×185三芯电缆并联是可行的。我的疑问,这么大容量,设计只有一回线路接入系统吗?