土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问两根10kV的三芯电缆可以并联吗?

现在有个项目10kV总容量9770kVA,主要用于机械生产及加工,电源点是变电站内的10kV出线断路器,从变电站到厂区配电室大约2.3km,如果用两根3x185的三芯电缆并联可以吗,如果不行那要用多大的电缆。

全部回答(4 )

  • 承接电力设计

    是双电源供电吗?主供电源多少负荷?备供电源多少负荷呢?配电室高压柜是高压联络吗?

    2020-10-14 10:05:14 来自 PC 评论 举报
  • qd214194599

    10kV这个输送容量两根3×185三芯电缆并联是可行的。我的疑问,这么大容量,设计只有一回线路接入系统吗?

    2020-10-15 08:24:15 来自 PC 评论 举报