我所在的青岛住宅项目保温设计开敞阳台部位侧墙有20mm厚构造保温聚苯板,监理要求和100mm厚聚苯板一样需要打锚钉。但是查规范没有找到相关条文要求。请问各位前辈需要加锚钉吗
全部回答(2 )
20厚一般不做锚栓,满面粘挂网可以。
不论保温的厚度大小都必须要打锚钉,规范有的按规范执行,没有的参照执行。