土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 次氯酸钠降解氨氮时PH明显下降
制药厂污水处理,目前氨氮超标。
原水主要含有:DMF、甲苯、二氯甲烷、三乙胺、四氢呋喃等。
工艺流程:预处理——ic塔——二级AO——芬顿——絮凝沉淀——出水
目前准备在出水清水池加一个应急处理氨氮的流程,出水氨氮目前250mg/L左右,COD在120左右,PH在7.5左右。问题在于目前加入次氯酸钠后出水PH明显降低,降到了4点几。希望能够有人帮助解答原因

全部回答(3 )

  • yj蓝天

    折点加氯氧化反应,PH下降很正常

    2023-06-17 07:49:17 来自 PC 评论 举报
  • xiao95can_

    这个涉及到比较复杂的催化反应,具体的机理还搞不清,在一些特定杂质存在的情况下,次氯酸钠氧化氨氮可以引起pH的急剧下降,甚至可以降低到1-2.

    2023-06-16 11:03:16 来自 PC 评论 举报