正在加载...
小区污水干管埋深是多少?如在地下室顶板上排水控制地下室顶板覆土是多少?
全部回答(4 )
以南方无冻土地区为例,根据《建水规》要求:一般单体出户管的管道埋深为0.4m左右,考虑在地下室顶上管道敷设长度80~120m之间,坡度按0.5%考虑,需要的覆土厚度大约:0.4起点埋深+(0.25-0.1)管径换算+120x0.005(放坡需要埋深)+0.1m地下室顶防水层=1.25m,所以地下室顶板上考虑1.2~1.3m的覆土深度为宜。
这样回答希望能帮助到你。
GB50015-2019中4.10.2 小区干道和小区组团道路下的生活排水管道,其覆土深度不宜小于0.70m。还要考虑冰冻线。一般室外在1m以下。第二个问题就不知道了,向来都是根据结构给我们的条件来排水
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
