二个紧挨着的建筑,防火间距不满足要求,室内消火栓水量是二幢建筑总体积计算还是按各自的体积计算。
全部回答(1 )
紧挨着的建筑,不满足建筑关于两栋楼的最小防火间距要求的情况,应该按一栋楼考虑,计算消防水量时,应按两栋楼叠加的体积进行计算。