土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力网材料表中的阀门压力等级是怎么计算得出的?

2.5Mpa怎么计算出来的,已知循环泵及补水泵扬程

全部回答(2 )

  • 小磊同学

    公称压力PN≤1.6Mpa的阀门是低压阀门,公称压力PN2.5-6.4MPa的阀门是中压阀门,公称压力PN10.0-80.0MPa的阀门是高压阀门,看你管道运行压力而定。请采纳

    2020-06-16 11:14:16 来自 PC 评论 举报
  • xueyuan1255

    阀门公称压力 应比设计压力高一级 比如说 管道设计压力是1.0Mpa的  你就可以选1.6Mpa公称压力的阀门 

    2020-08-28 11:03:28 来自 PC 评论 举报