土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防水平施工缝留置500高为什么?

一般结构地下室水平施工缝为300,而人防为500mm,为什么要高出200mm?

全部回答(1 )

  • tumux_11846
    据人防水平施工规范YBJ406-2019规定,水平构造缝的留置高度应为构造高度的1/5到1/3,留置高度不得小于500mm。这是为了防止水平构造缝处出现变形或裂缝,保证结构的稳定性和完整性。但是具体留置高度还要考虑施工现场的实际情况和建筑构造特点,如楼层高度和结构类型等。如果需要对留置高度做出调整,应在具体设计时进行分析和方案制定,并符合相关建筑工程行业现行规范的要求。
    2023-11-06 14:54:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。