土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 自建房楼板钢筋铺设问题,忧虑中
刚建好的房子,客厅楼板较其它楼板易震动,回音也较大,当时铺设的是单层双向8厘钢筋,间距应该是150或200,板厚100,楼板长5.5米,宽3.8米,这样铺设合理吗,生活用厅受力足够吗,请大神们帮忙解忧。

全部回答(3 )

  • 冰粉世界

    一般是双层双向,至少都是10厘,还是要看结构计算结果,荷载的取值

    2020-06-16 14:43:16 来自 PC 评论 举报
  • mickdan

    板厚和间距问题不大,就是不知道加没加负筋,一般住宅楼板活荷载取值是0.2KN/m2也就是200KG,考虑到楼板自身的荷载和其他荷载大概在800-900KG/m2,超过这个值就不敢保证了

    2020-08-08 05:15:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10