土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构设计要求、选型限额标准

建筑结构设计要求、选型限额标准

发布于:2005-02-06 09:45:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本项目住宅以板式小高层为主(十二层及十二层以下),结构形式主要采用剪力墙结构体系,会所等公共建筑采用钢结构。
(一)短肢剪力墙(梁板式)
短肢剪力墙属于剪力墙结构体系,目前西安地区小高层住宅按短肢剪力墙设计较为普遍,它具有以下特点:
1.由于它的墙肢短,给住户提供了多种划分的可能性;
2、由于它的墙肢短,使得混凝土用量减少,减轻了结构的自重,有利于抗震;
3、土建造价低,房屋每平方米750--950元/m2;
4、由于采用传统的梁板式结构,若选用中央空调送风,风管的布置较为困难,不利于装修;
小高层住宅的地基处理一般采用整片灰土垫层,对于承载力较差的场地,可采用复合地基;由于结构自重的减轻,采用筏板基础,天然地基即可满足设计要求;基础埋深一般为3米左右,小区内将人防工程单建时,可不设地下室,减少建筑单体的土建成本,目前在西安地产界较为普遍。若采用人防地下室兼车库,仅可作为普通对于大面积的的自行车库,利用率不高,人防造价每平方米增加30--50元。
建议本项目板式小高层以短肢剪力墙结构为主。
(二)砌体结构(整体式)六层及六层以下
由于场地中有地裂缝通过,根据设计规程的要求,地裂缝两侧微变形区内应建造整体性好、体型简单的多层框架或多层砌体房屋,且应采用一定的构造加强措施。砌体房屋(六层及以下)分为整体式和装配式两种结构形式。
1、整体式砌体房屋采用全现浇楼面,其整体性好,有利于抗震,但房屋混凝土用量较大,房屋的土建造价600--700元/ m2;
2、装配式砌体房屋施工快,自重较轻,但房屋整体性不好。它的土建造价比整体式砌体房屋低8%左右;
建议本项目多层采用整体式砌体房屋;多层建筑建议不作架空层。
(三)钢结构
体育会所要满足大空间的功能要求,结构形式采用钢结构,特点如下:
1、平面布置灵活,可满足娱乐及体育设施摆放等的大空间要求;
2、建筑造型轻巧、简洁、体现现代气息;
3、钢结构构件截面小、自重轻、抗震性能优越,施工周期短,建筑材料可再生利用,符合环保及可持续发展的要求;
4、综合造价与传统的钢筋混凝土结构基本持平。
(四)框支-剪力墙
对于部分住宅底层须架空,为满足绿化的要求或做半地下停车,同时底层层高需增加,以造成底层大空间,满足景观通透、日照的要求。结构选型上尽量采用框架-剪力墙结构,必要时可采用框支结构。
1、对于西安地区来讲,框支-剪力墙结构形式会造成土建成本的增加;
2、对于给排水及暖通专业的管道保温问题有影响;
3、若采用,基础形式需采用钢筋混凝土灌注桩基础,
施工周期会加长。
框架-剪力墙结构土建造价850--1050
框支-剪力墙结构土建造价1100-1300
(五)剪力墙高层建筑:(十六层及十六层以上)
十六层以上的剪力墙住宅,由于自重的增加,基础通常采用钢筋混凝土灌注桩或预制桩,成本较高,对于高层剪力墙住宅,以二十一?二层较为经济,一般外墙厚250,内墙厚200即可满足设计要求,若增加层数,结构主体的下部需增加墙厚,同时,层数过高时,结构上不宜采用大开间的布置方案,影响建筑的平面设计,高层剪力墙房屋的土建造价1200--1400元/ m2。