正在加载...
各位大佬,小弟刚学习小区配电,遇到个问题无法得到解决,请教各位大佬:1、消防用电有无规范要求首端切换?是否需要首末端都要切换? 2、非消防负荷是否能在首端切换,不用到末端切换?请各位大佬指点,不胜感激。
全部回答(4 )
我建议你百度下看看,我觉得应该问题不大哦
首段末端,这个和供电形式有关系, 如从小区编配电所供所有单体住宅供电的两电源,这个低压联络点可以看成首端,非消防负荷,按照负荷等级,宜在末端切换, 如安防用电, 一般是要末端切换的, 这个还是要看具体的负荷要求