土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 如何计算给水支管是否需要设置减压阀
市政28米水头 14层底商住宅 1-3层为低区 每层层高4.2米  
4-14住宅变频泵加压供水 层高3米
请问怎么计算哪些给水支管需要设置减压阀
请教一下计算方法 谢谢大家了!!!

全部回答(1 )

  • disanfengyin

    粗略计算供水支管处水头= 市政水压-管损-层高-1(支管距该层地面高差),管损就从供水管与市政管碰接点至供水支管这段的设计秒流量,管径查表粗略得到沿程损失,然后再换算下局部压降,都带到上面那个算出供水支管水头  ,大于0.2就加减压阀 低于就不用加减压阀了。

    2020-05-29 13:50:29 来自 PC 评论 举报