现场剪力墙结构的主楼,结构11层,首层剪力墙砼浇筑完成,发现一个外墙剪力墙下角偏位5cm,求大神给个处理方案,处理方案的编制依据有那些
全部回答(1 )
我去,这个论坛里面都没人么,好多问题都没有人回答。严格来说这种不用处理,实际肯定要处理。先支撑加固,剔除后采用高一等级微膨胀混凝土重新浇筑。