土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 柴油发电机容量的选择问题
各位大佬,我想问一下钢铁企业电力设计手册里关于柴油发电机容量选择的问题,按照大容量电机启动时发电机的过负荷能力计算时考虑的是负荷启动时和已运行的负荷的视在功率(图中Sg2公式),但在按原动机过负荷能力计算时就只考虑了有功功率呢(图中Sg4公式),请问这是为何呢?

全部回答(1 )

  • 淼水水

      柴油发电机容量选择:

    一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

    第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明; 


    第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。

    2020-06-01 16:52:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10