土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 小型高温库排管凝水怎么解决,急寻方案。
我请人做了一个鲜花库,我也不懂,做的人推荐使用排管,用的铝。现在里面到处滴水,有20立方左右大,用的谷轮3P,湿度用温湿度测已经99了。严重过高。急寻解决滴水问题的方案。

全部回答(2 )

  • tumux_84025
    题主所提到的小型高温库排管凝水问题,需要具体结合排水系统的设计和建造情况进行分析。一般来说,解决排管凝水问题可以从以下几方面入手:首先,可以考虑增加排水管道的坡度,以提高水流速度,减小管道内水分滞留时间,进而降低排管凝水的可能性。其次,可以在排水管道末端增加防凝器,防止水气在管道内凝结。此外,还可以考虑在管道内部加装保温材料,以减少管道表面温度变化,降低水气凝结的可能性。最后,建议要根据现行规范,严格按照设计要求施工,尽量避免设计、施工和使用过程中的瑕疵和偏差。以上方案供参考,具体实施方案,建议请咨询专业人士。
    2023-11-06 11:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    针对小型高温库排管凝水问题,我们需要先了解具体情况。首先,我们需要知道排管的管径和材质,以及运行温度和压力等参数。根据现有规范,高温库排管的凝水问题可以采用多种方式解决,其中包括保温、插片、挂片、挤塞等方法。具体措施应根据现场实际情况和规范要求进行选择和设计。对于高温库排管而言,保温至关重要,应选择合适的保温材料和保温层厚度,并注意保温层的防潮处理。同时,可以采用插片、挂片等方法增加管道弯曲,使凝水形成水滴滴落。另外,挤塞方法也可以起到一定的减少凝水的效果。总之,在解决高温库排管凝水问题时,应参照现行规范要求,选择合适的方法和措施,保证管道正常运行。
    2023-11-06 11:03:06 来自 PC 评论 举报