土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市污水一级B出水标准改一级A

请问如果在此工艺基础上加流程,使出水水质标准达到一级A,应该怎么做??缺少哪一部分啊?

15863342207997584436.png

15863342365538013135.png

全部回答(4 )

  • 165520hj642

    没有贴出目前一级B的实际出水水质,思路仅供参考:(1)现状卡鲁塞尔氧化沟是表曝还是底曝,若为表曝建议改为底曝,复核是否能达到脱氮的要求,若能生化系统技改打止,若不能建议将氧化沟改成MBBR工艺;(2)除磷及SS:在(1)的基础上建议上高效沉淀池 滤布滤池;(3)表曝改底曝是必须的,复核是否能达到脱氮的要求而生化池不想改成MBBR工艺,,深度处理:高效沉淀池 反硝化深床滤池。

    2023-11-16 13:46:16 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    缺少生物脱氮和除磷系统

    2023-11-13 08:11:13 来自 PC 评论 举报