建筑电气工程施工质量验收规范GB503030-2015,第11.2.3条,第1款和第2款,分别对应附录F和附录G,如下图:

二者分别提到“槽盒”与“热力管道”的净距、“配线槽盒”与“热水管”的净距,二者究竟什么区别?请问,配线槽盒不属于槽盒吗?热水管不属于热力管道吗?这两款要求分别适用什么场合?民用建筑楼内的金属线槽,与采暖管、空调热水管的净距,应该遵循第1款还是第2款要求?





全部回答(1 )

  • 漂泊工程人

    1、附录F“.....电缆梯架........槽盒....”,而附录G是“......配线槽盒......”,这样不知你能否看明白;

    2、热水管道仅为热力管道的一种,比如还有蒸汽管道也属于热力管道;

    2020-04-14 14:27:14 来自 PC 评论 举报